1.管道式风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。
2.根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。
3.通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。
4.注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行,应使通风机在其最高效率点附近工作,通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧,且一般位于全压峰值的80%)。
5.对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点附近工作。还应根据通风系统产生噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。
6.管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。
7.管道通风机能提供中风压和中等风量,用于高层民用建筑中的通风系统都是较合适的。
1.通风机安装台座(基础、吊架)应具有足够的强度、稳定性和耐久性,台座的振动应满足下列规定:
(1)基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3;
(2)通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。
(2.通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑,并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固,机壳不应承受其它机件的重量。
3.通风机安装在建筑物构件上时,应采取隔振措施。
4.通风机安装可参照下列国家建筑标准设计图集进行。
5.管道通风机可安装在直风管上,具有接管方便,占用空间较小等优点。
浙ICP备19042143号-4
浙公网安备 33060402001102号